Va rog foarte mult sa ma scuzati nu vreau sa va contrazic cu nimic sa va supere dar frecventa o dau toate generatoarele cuplate in sistem, trebuie sa se sincronizeze perfect.In ceea ce priveste ploturile transformatoarelor eu am facut revizii la trafo de 110/20 kv din toate statiile din jud.Arad si este vorba de reglarea tensiunii si nu a frecventei,daca la o anumita ora apare undeva un consum mai mare si scade tensiunea de 20kv atunci intra in functie si comutatorul de ploturi care se poate actiona manual sau automat.Frecventa retelei se poate modifica doar din turatia tuturor generatoarelor,cedeti-ma am lucrat cu un generator de 12MW si pot spune ce inseamna sa duci generatorul in sincronism cu sistemul, se putea face si manual cu finete si cu REH-ul regulatorul electro hidraulic,nu stiu daca ati vazut un generator cuplat la sistem fara sa fie perfect sincron.Va rog sa ma scuzati nu as vrea sa va supar.Generatorul l-am reparat si functioneaza asa cum suntem de acord amandoi,inca o data multe multumiri.