Arată versiune īntreagă : thermostat ambient
va salut domnilor. am o problema cu un thermostat de ambient JUNKERS tip sau model TRZ12-2 nu stiu ce releu sa comand pentru a pune in functie acest thermostat releul original a fost dus intr-un plic adica distrus complect fara a putea sa recuperez date despre el.Am inteles este ceva m-ai deosebit pentru ca eu am pus unul care sa se incadreze ca parametri dar nu functioneaza (pe baza de impulsuri ?) nu stiu.Daca stiti ceva va rog sa ma ajutati cu o informatie.Multumesc
Despre ce releu este vorba ..
Ai aici Manualul ....http://www.junkers.com/it/it/ek/download/bedienungsanleitungen/Manuale_duso_del_temostato_ambiente_Junkers_TRZ12-2.pdf
va rog sa ma scuzati dar am ceva mentiuni:aparatul respectiv comunica virgula cu un thermostat de ambient respectivul releu da comanda centralei care se porneste sau se opreste in functie de setarile de temperatura.releul ar trebui sa fie:bobina comandata cu 3Vcc iar contactele sa comute 5A la 250V.Stau foarte rau cu comunicarea.Ma sczati va rog
Releul trebuie sa fie de 3V /3-5A .aceste relee sunt comandate de tens de alimentare a ambientului (2 Baterii R6 ) corecteaza-ma daca gresesc ...
Asta este,dar nu da detalii despre acest releu care este in interiorul acestui automat si comanda centrala.nu stiu cum functioneaza,primeste un impuls electric pentru a inchide contactele si alt impuls electric pentru a le deschide?nu stiu.am facut rost de o seriie de releu dar unde am cautat eu pe net nu l-am gasit seria este:NAIS DE 1A1B-L2 ADE321 SPULE:3V 30159 daca stiti alte informatii si puteti sa ma ajuta cumva va multumesc.Am m-ai sunat la o reprezentanta junkers si mi-a spus ca firma nu recomanda schimbarea de piese ci sa achizitionez altul .Este clar de ce
Este un releu obisnuit care este comandat de un tranz smd el este de tipul (normal deschis )iar cand primeste comanda de la integrat prin tranz il inchide si normal inchide contactul la firele ce duc la centrala iar aceasta porneste pana cand in incapere sa ajuns la temp optima dictata de ambient .dupa aia tens de pe releu se opreste iar acesta trece pe normal deschis adica se intrerupe contactul iar centrala se opreste .Poti pune un releu de la alt Ambient sau un micro releu care se alimenteza la 3V sau in cazul tau ca sa poti folosi centrala uneste firele care pleaca la centrala de la ambient sau pune un intrerupator si o tii pornita centrala pana ajunge la o temp optima
multumesc mult.am crezut ca este vorba de un releu cu economie de energie sa nu consume bateriile prea repede atunci cind trebuie sa mentina contactele inchise.o sa incerc cu un alt releu.multumesc
chirilanelu
18.02.2012, 21:22
te sfatuiesc sa cauti sa schimbi termosatul in totalitate nu trebuie sa fie neaparat acelasi tip decit sa aiba aceiasi functiunalitate